작성일 : 09-11-21 13:34
※ SPD의 용량표기(예 : 단상 220V, 40kA인 경우, Mode/Phase/Total의 정의)
 글쓴이 : Surgelab
조회 : 3,182  
※ SPD의 용량표기(예 : 단상 220V, 40kA인 경우, Mode/Phase/Total의 정의)


  ㅇ 40kA/Mode (한국서지연구소)
            1) 선간 (P-N)    : 40kA
            2) 선-접지(P-G) : 40kA
            3) 선-접지(N-G) : 40kA
            =  80kA/Phase와 동일한 용량
              120kA/Total  과 동일한 용량

 
  ㅇ 40kA/Phase (A, B, C사 등 중가형 제품)
            1) 선간 (P-N)    : 20kA
            2) 선-접지(P-G) : 20kA
            3) 선-접지(N-G) : 20kA
            =  20kA/Mode 와 동일한 용량
                60kA/Total  과 동일한 용량
 

  ㅇ 40kA/Total(D, E, F사 등 저가형 제품)
            1) 선간 (P-N)    : 13.5kA
            2) 선-접지(P-G) : 13.5kA
            3) 선-접지(N-G) : 13.5kA
            =  13.5kA/Mode 와 동일한 용량
                27kA/Phase 와 동일한 용량